- 28 сен 2015, 17:14
- Форум: Технологическое присоединение Юридических лиц
- Тема: Форма уведомления в Ростехнадзор для мощности менее 670кВт
- Ответы: 3
- Просмотры: 2086
Форма уведомления в Ростехнадзор для мощности менее 670кВт
Да, мы произвели технологическое присоединение электроустановки к сетевой компании до 670кВт по третьей категории надежности и хотим уведомить (Ростехнадзор) перечень прилагаемых документов на руках -(ТУ, спарвка выполнения ТУ, Акт осмотра ЭУ, проектная документация), а вот как составить уведомление
- 28 сен 2015, 17:09
- Форум: Технологическое присоединение Юридических лиц
- Тема: Форма уведомления в Ростехнадзор для мощности менее 670кВт
- Ответы: 3
- Просмотры: 2086
Форма уведомления в Ростехнадзор для мощности менее 670кВт
Вопрос от Владимира, задан через форму обратной связи consultelectro.ru:
Подскажите как заполняется форма уведомления в Орган федерального государственного энергетического надзора (Ростехнадзор) «Уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя»
Подскажите как заполняется форма уведомления в Орган федерального государственного энергетического надзора (Ростехнадзор) «Уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя»
- 02 фев 2015, 21:42
- Форум: Архитектура и строительство
- Тема: Нежилые постройки в охранной зоне ЛЭП-10кВ
- Ответы: 3
- Просмотры: 7473
Нежилые постройки в охранной зоне ЛЭП-10
Добрый день, давайте разберемся!
1. Прошу прислать фото ЛЭП-10кВ, от этого зависит зона обременения. На сегодняшний день охранная зона ВЛ-10кВ составляет 10м для неизолированных проводов и 5м если линия выполнена изолированным проводником ВЛЗ-6(10)кВ (только в границах населенного пункта);
2 ...
1. Прошу прислать фото ЛЭП-10кВ, от этого зависит зона обременения. На сегодняшний день охранная зона ВЛ-10кВ составляет 10м для неизолированных проводов и 5м если линия выполнена изолированным проводником ВЛЗ-6(10)кВ (только в границах населенного пункта);
2 ...
- 07 янв 2015, 14:09
- Форум: Наложение охранных зон Линий Электропередач (ЛЭП)
- Тема: Охранная зона ВЛ-110кВ проходит по середине участка с домом
- Ответы: 1
- Просмотры: 3382
Охранная зона ВЛ-110кВ проходит по середине участка с домом
Добрый день, Андрей!
Я опущу ссылки на законы и выкладки, скажу просто - рано или поздно на Ваш участок наложат обременение (это произойдет в любом случае, т.к. срок службы ВЛ-110кВ - 50 лет, а значит рано или поздно ее будут реконтструировать) и когда это произойдет, то это будет выглядеть как Ваше ...
Я опущу ссылки на законы и выкладки, скажу просто - рано или поздно на Ваш участок наложат обременение (это произойдет в любом случае, т.к. срок службы ВЛ-110кВ - 50 лет, а значит рано или поздно ее будут реконтструировать) и когда это произойдет, то это будет выглядеть как Ваше ...
- 16 дек 2014, 12:34
- Форум: Проектирование электроснабжения 0,38кВ
- Тема: Проверка кабеля на невозгорание. Расчет
- Ответы: 5
- Просмотры: 5598
Re: Проверка кабеля на невозгорание.Расчет
Возможно повторюсь, проверке на термическую стойкость должны подвергаться все элементы проектируемой электроустановки, в частности ближайшие к ТП, т.к. самое высокое значение тока КЗ - шины РУНН ТП.
Но, Вам не обязательно делать проверку на термическую стойкость существующего шкафа и КЛ к нему, т.к ...
Но, Вам не обязательно делать проверку на термическую стойкость существующего шкафа и КЛ к нему, т.к ...
- 16 дек 2014, 09:34
- Форум: Проектирование электроснабжения 0,38кВ
- Тема: Проверка кабеля на невозгорание. Расчет
- Ответы: 5
- Просмотры: 5598
Проверка кабеля на невозгорание.Расчет
Добрый день, Александр!
Вы проверяете не только кабель на термическую стойкость, но также время срабатывания защитного аппарата, которое должно быть меньше времени разрушения изоляции кабеля.
Время срабатывания аппарата защиты (tотк) Вам требуется определить исходя из однофазного тока короткого ...
Вы проверяете не только кабель на термическую стойкость, но также время срабатывания защитного аппарата, которое должно быть меньше времени разрушения изоляции кабеля.
Время срабатывания аппарата защиты (tотк) Вам требуется определить исходя из однофазного тока короткого ...
- 01 окт 2014, 21:18
- Форум: Проектирование электроснабжения 0,38кВ
- Тема: Параллельная прокладка кабелей 0,4кВ и кабелей связи
- Ответы: 1
- Просмотры: 3157
Параллельная прокладка кабелей 0,4кВ и кабелей связи
Вопрос от Александра, задан через форму обратной связи consultelectro.ru:
Здравствуйте! Допустима ли параллельная прокладка кабелей 0,4кВ и кабелей связи в одной траншее, если да то на какие нормы ссылаться.
Здравствуйте! Допустима ли параллельная прокладка кабелей 0,4кВ и кабелей связи в одной траншее, если да то на какие нормы ссылаться.
- 25 авг 2014, 20:29
- Форум: Технологическое присоединение Физических лиц
- Тема: Получение допуска Ростехнадзора при мощности 30кВт
- Ответы: 1
- Просмотры: 2993
Получение допуска Ростехнадзора при мощности 30кВт
Вопрос от Сергея, задан через форму обратной связи consultelectro.ru:
Какие документы нужны для получения допуска рос технадзора при присоединение 30 кВт для физического лица третья категория надежности? Куда сдавать эти документы?
Какие документы нужны для получения допуска рос технадзора при присоединение 30 кВт для физического лица третья категория надежности? Куда сдавать эти документы?
- 03 авг 2014, 21:57
- Форум: АСКУЭ SMART_IMS "Матрица"
- Тема: Запрос на установку системы "Матрица"
- Ответы: 5
- Просмотры: 9448
- 03 авг 2014, 21:21
- Форум: АСКУЭ SMART_IMS "Матрица"
- Тема: Запрос на установку системы "Матрица"
- Ответы: 5
- Просмотры: 9448
Запрос на установку системы "Матрица"
Добрый день, что Вы можете предложить для СНТ на 100 участков с однофазными счетчиками, какие данные требуются для расчета стоимости системы?