Расстояние до КТП
Законный способ только один - оперировать пунктами ПП РФ от 24 февраля 2009 г. № 160.
Относительно шумового давления и требования для ТП отстоять 10м от жилых зданий - оно непреклонно, но это не понятия охранной зоны, а лишь требования специальных правил размещения подстанции. Понятие охранной зоны ...
Относительно шумового давления и требования для ТП отстоять 10м от жилых зданий - оно непреклонно, но это не понятия охранной зоны, а лишь требования специальных правил размещения подстанции. Понятие охранной зоны ...
- 27 дек 2015, 21:46
- Форум: Архитектура и строительство
- Тема: Расстояние до КТП
- Ответы: 5
- Просмотры: 792
Расстояние до КТП
Добрый день, Антон!
В данном случае есть возможность сократить охранную зону ТП до 5-и метров, для этого должно выполняться следующее условие:
По Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 устанавливаются следующие охранные зоны для Трансформаторных подстанций:
Приложение: д) вокруг ...
В данном случае есть возможность сократить охранную зону ТП до 5-и метров, для этого должно выполняться следующее условие:
По Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 устанавливаются следующие охранные зоны для Трансформаторных подстанций:
Приложение: д) вокруг ...
- 13 ноя 2015, 17:43
- Форум: Проектирование электроснабжения 35 - 750кВ
- Тема: Инженерное решение по подвесу линии в скалистой местности
- Ответы: 0
- Просмотры: 716
Инженерное решение по подвесу линии в скалистой местности
Данной решение прислано Константином
- 13 ноя 2015, 17:41
- Форум: Проектирование электроснабжения 0,38кВ
- Тема: Решение по установке Анкерной опоры
- Ответы: 0
- Просмотры: 505
Решение по установке Анкерной опоры
Данной решение прислано Константином
- 09 ноя 2015, 12:34
- Форум: Архитектура и строительство
- Тема: Строительство гаража в охранной зоне ТП 10/0.4
- Ответы: 4
- Просмотры: 1521
Строительство гаража в охранной зоне ТП 10/0.4
Всегда рады оказать помощь!
- 30 окт 2015, 14:13
- Форум: Архитектура и строительство
- Тема: Строительство гаража в охранной зоне ТП 10/0.4
- Ответы: 4
- Просмотры: 1521
Строительство гаража в охранной зоне ТП 10/0.4
Добрый день, Максим!
В данном случае есть возможность сократить охранную зону ТП до 5-и метров, для этого должно выполняться следующее условие:
По Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 устанавливаются следующие охранные зоны для Трансформаторных подстанций:
Приложение: д) вокруг ...
В данном случае есть возможность сократить охранную зону ТП до 5-и метров, для этого должно выполняться следующее условие:
По Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 устанавливаются следующие охранные зоны для Трансформаторных подстанций:
Приложение: д) вокруг ...
- 28 сен 2015, 17:18
- Форум: Технологическое присоединение Юридических лиц
- Тема: Форма уведомления в Ростехнадзор для мощности менее 670кВт
- Ответы: 3
- Просмотры: 2086
Форма уведомления в Ростехнадзор для мощности менее 670кВт
Проще ничего нет, на своем фирменном бланке на имя Начальника территориального подразделения Ростехнадзора пишите письмо, что в соответствии с п.18(1). ПП РФ от 27 декабря 2004 года N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих ...
- 28 сен 2015, 17:11
- Форум: Технологическое присоединение Юридических лиц
- Тема: Форма уведомления в Ростехнадзор для мощности менее 670кВт
- Ответы: 3
- Просмотры: 2086
Форма уведомления в Ростехнадзор для мощности менее 670кВт
Добрый день, Владимир!
Просим Вас прояснить основную цель Вашего запроса:
Вы произвели технологическое присоединение электроустановки к сетевой компании до 670кВт по третьей категории надежности и хотите уведомить Орган федерального государственного энергетического надзора (Ростехнадзор)?
Или Вы ...
Просим Вас прояснить основную цель Вашего запроса:
Вы произвели технологическое присоединение электроустановки к сетевой компании до 670кВт по третьей категории надежности и хотите уведомить Орган федерального государственного энергетического надзора (Ростехнадзор)?
Или Вы ...
- 19 сен 2015, 14:31
- Форум: Технологическое присоединение Юридических лиц
- Тема: Получение акта допуска при Положительном закл. Экспертизы
- Ответы: 1
- Просмотры: 802
Re: Получение акта допуска при Положительном закл. Экспертиз
Добрый день, Александр!
В Вашем случае требуется получение Акта допуска электроустановки в эксплуатацию , т.к. льготные условия распространяются только на третью категорию надежности.
Просим также обратить внимание, что наличие положительного заключения Экспертизы никак не влияет на необходимость ...
В Вашем случае требуется получение Акта допуска электроустановки в эксплуатацию , т.к. льготные условия распространяются только на третью категорию надежности.
Просим также обратить внимание, что наличие положительного заключения Экспертизы никак не влияет на необходимость ...