Добрый день всем.
История следующая:
Местная администрация два года назад предоставила мне зем. участок вблизи ТП 10/0.4 (на расстоянии 2 м.) под размещение металлического гаража.
На сегодняшний день есть ОГРОМНОЕ желание построить на нем капитальный гараж. В администрации сказали: "Если есть возможность сократить охранную зону, тогда без проблем".Но по Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 охранная зона 10 м.
Может кто знает как ее сократить, буду очень благодарен.
Строительство гаража в охранной зоне ТП 10/0.4
Re: Строительство гаража в охранной зоне ТП 10/0.4
Да, еще, есть возможность отступить на 6 м.
Строительство гаража в охранной зоне ТП 10/0.4
Добрый день, Максим!
В данном случае есть возможность сократить охранную зону ТП до 5-и метров, для этого должно выполняться следующее условие:
По Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 устанавливаются следующие охранные зоны для Трансформаторных подстанций:
Приложение: д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции."
Т.е. данный пункт требует наложение охранной зоны для подстанции исходя из ее высшего напряжения, например для Трансформаторной подстанции 10/0,4кВ, будет действовать следующее требование:
10м - Воздушная линия, выполненная неизолированным проводником ВЛ-6(10)кВ при любых условиях прохождения;
5м - Воздушная линия, выполненная изолированным проводником ВЛ-6(10)кВ при стесненных условиях в черте поселения/застройки;
Т.е. если линия к ТП выполнена СИПом, то охранная зона будет 5м вполне законно, иных способов обойти ПП РФ №160 нет.
В данном случае есть возможность сократить охранную зону ТП до 5-и метров, для этого должно выполняться следующее условие:
По Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 устанавливаются следующие охранные зоны для Трансформаторных подстанций:
Приложение: д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции."
Т.е. данный пункт требует наложение охранной зоны для подстанции исходя из ее высшего напряжения, например для Трансформаторной подстанции 10/0,4кВ, будет действовать следующее требование:
10м - Воздушная линия, выполненная неизолированным проводником ВЛ-6(10)кВ при любых условиях прохождения;
5м - Воздушная линия, выполненная изолированным проводником ВЛ-6(10)кВ при стесненных условиях в черте поселения/застройки;
Т.е. если линия к ТП выполнена СИПом, то охранная зона будет 5м вполне законно, иных способов обойти ПП РФ №160 нет.
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Re: Строительство гаража в охранной зоне ТП 10/0.4
Алексей, благодарю за Ваш ответ.
Этот вариант меня вполне устроит.
значит распечатываю эту статью и в электросети.
Спасибо!!!
Этот вариант меня вполне устроит.
значит распечатываю эту статью и в электросети.
Спасибо!!!
Строительство гаража в охранной зоне ТП 10/0.4
Всегда рады оказать помощь!