- 16 дек 2014, 10:18
- Форум: Проектирование электроснабжения 0,38кВ
- Тема: Проверка кабеля на невозгорание. Расчет
- Ответы: 5
- Просмотры: 5609
Re: Проверка кабеля на невозгорание.Расчет
Ну вот смотрите, что у меня получается: От КТП 10/0,4 запитан шкаф №1 (существующий) кабелем АВВГ (существующий). Свой шкаф №2 я запитываю от шкафа сущ №2 кабелем 3х4мм длиной 450 метров! Автоматические выключатели я проверил и подобрал! Меня конкретно вопрос такой волнует: Все кабели от КТП10/0,4 ...
- 16 дек 2014, 07:30
- Форум: Проектирование электроснабжения 0,38кВ
- Тема: Проверка кабеля на невозгорание. Расчет
- Ответы: 5
- Просмотры: 5609
Re: Проверка кабеля на невозгорание.Расчет
Здравствуйте, уважаемые проектировщики!
Скажите пожалуйста, проверяется ли кабель по невозгоранию тот, который идет не от РУ-0,4, а от шкафа? Нагрузка однофазная (220В). И где конкретно написано про то, что только от 0,4кВ?
Скажите пожалуйста, проверяется ли кабель по невозгоранию тот, который идет не от РУ-0,4, а от шкафа? Нагрузка однофазная (220В). И где конкретно написано про то, что только от 0,4кВ?
- 14 дек 2014, 15:32
- Форум: Проектирование электроснабжения 0,38кВ
- Тема: Расчет токов 3-фазного КЗ
- Ответы: 7
- Просмотры: 6945
Re: Расчет токов 3-фазного КЗ
Алексей, прошу помочь мне в расчете! У меня 1-фазный ток получился 0,0465кА!
- 12 дек 2014, 13:22
- Форум: Проектирование электроснабжения 0,38кВ
- Тема: Расчет токов 3-фазного КЗ
- Ответы: 7
- Просмотры: 6945
Re: Расчет токов 3-фазного КЗ
Скажите, а расчет на невозгорание кабеля для 1-фазной нагрузки делается? Кабель ВБШвнг(А)-LS-3х2,5 не проходит для 450 метров! Как считать правильно?
- 04 дек 2014, 18:42
- Форум: Проектирование электроснабжения 0,38кВ
- Тема: Расчет токов 3-фазного КЗ
- Ответы: 7
- Просмотры: 6945
Расчет токов 3-фазного КЗ
Уважаемые проектировщики!
Есть оформленный расчет по токам 3-фазного КЗ по А.В. Беляеву?
Дело в том, что я запитываю шкаф автоматики "Ш1" на 5,2А на расстоянии 450 метров от шкафа (назовем "X1"), который, в свою очередь, запитан от шины 0,4. По формуле 8 Беляева Ток I3maх получается огромным= 26,2 ...
Есть оформленный расчет по токам 3-фазного КЗ по А.В. Беляеву?
Дело в том, что я запитываю шкаф автоматики "Ш1" на 5,2А на расстоянии 450 метров от шкафа (назовем "X1"), который, в свою очередь, запитан от шины 0,4. По формуле 8 Беляева Ток I3maх получается огромным= 26,2 ...
- 30 ноя 2014, 07:53
- Форум: Проектирование электроснабжения 0,38кВ
- Тема: Проверка кабеля на невозгорание. Расчет
- Ответы: 5
- Просмотры: 5609
Проверка кабеля на невозгорание. Расчет
Здравствуйте, уважаемые проектировщики.
Прошу вашей помощи в расчете. Шкаф распределительный (P=1,12кВт, I=5,2А) запитан кабелем силовым взрывозащищенным ВБШвнг(А)-LS 3-жильным. Длина кабеля 450 метров.
По циркуляру Ц-02-98(Э) веду расчет. Данные: Θдоп кабеля=160 градусов, Θн=70 градусов. В формуле ...
Прошу вашей помощи в расчете. Шкаф распределительный (P=1,12кВт, I=5,2А) запитан кабелем силовым взрывозащищенным ВБШвнг(А)-LS 3-жильным. Длина кабеля 450 метров.
По циркуляру Ц-02-98(Э) веду расчет. Данные: Θдоп кабеля=160 градусов, Θн=70 градусов. В формуле ...