Расчет токов 3-фазного КЗ

Обсуждение вопросов проектирования электроснабжения установок низкого напряжения
Ответить
Александр
Интересующийся
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 ноя 2014, 14:55

Расчет токов 3-фазного КЗ

Сообщение Александр »

Уважаемые проектировщики!
Есть оформленный расчет по токам 3-фазного КЗ по А.В. Беляеву?
Дело в том, что я запитываю шкаф автоматики "Ш1" на 5,2А на расстоянии 450 метров от шкафа (назовем "X1"), который, в свою очередь, запитан от шины 0,4. По формуле 8 Беляева Ток I3maх получается огромным= 26,2 кА (тр-тор 1000 кВА с U=6%). По формуле 8 I3max=400/V3*V(8,6 в квадрате+2 в квадрате)= 26,2 кА.
Не могу понять, где ошибся(((. Возможно, не учел сущ. кабель от шины 0,4 до шкафа "X1". Если есть подобный расчет, помогите, покажите!
Моя почта Kotov-av-86@yandex.ru
Заранее благодарен!
Аватара пользователя
Алексей C
Эксперт
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40

Расчет токов 3-фазного КЗ

Сообщение Алексей C »

Добрый день, судя по Вашей формуле, Вы торопитесь с подстановкой величин. Проверьте чтобы величины были в едином порядке (особенно сопротивления Ом или мОм).
Дополнительно прилагаю Вам расписанный расчет 3-х фазного тока короткого замыкания, для наглядности.
Вложения
Расчет 3-х фазного тока короткого замыкания
Расчет 3-х фазного тока короткого замыкания
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Александр
Интересующийся
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 ноя 2014, 14:55

Re: Расчет токов 3-фазного КЗ

Сообщение Александр »

Скажите, а расчет на невозгорание кабеля для 1-фазной нагрузки делается? Кабель ВБШвнг(А)-LS-3х2,5 не проходит для 450 метров! Как считать правильно?
Аватара пользователя
Алексей C
Эксперт
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40

Расчет токов 1-фазного КЗ

Сообщение Алексей C »

Добрый день, Александр!
Давайте назовем все вещи своими именами - Вам требуется расчет тока однофазного короткого замыкания для выбора защитного аппарата с целью защиты проводника от возгорания при однофазном КЗ.
Забегу вперед и скажу, что при такой длине линии Ваша затея обречена на провал, т.к. ток однофазного короткого замыкания в конце защищаемого участка через 450 метров будет стремиться к рабочему режиму и аппарат защиты просто не сможет отличить токи. Для защиты на данном участке предлагаю установить УЗО с уставкой тока утечки на 100мА - это косвенная мера защиты.

Прилагаю Вам расчет однофазного короткого замыкания для электроустановки:
Вложения
Расчет тока однофазного короткого замыкания
Расчет тока однофазного короткого замыкания
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Александр
Интересующийся
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 29 ноя 2014, 14:55

Re: Расчет токов 3-фазного КЗ

Сообщение Александр »

Алексей, прошу помочь мне в расчете! У меня 1-фазный ток получился 0,0465кА!
Аватара пользователя
Алексей C
Эксперт
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40

Расчет токов 3-фазного КЗ

Сообщение Алексей C »

Это правильный расчет, у меня получились схожие данные, предлагаю установить Вам связку устройств: УЗО на ток утечки 100мА и автоматический выключатель на 8А с характеристикой "В". А в самом шкафу - установить автоматический выключатель на 6А с характеристикой "В"
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
AlexSidlin
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 июл 2015, 14:57

Re: Расчет токов 3-фазного КЗ

Сообщение AlexSidlin »

я то думал форум по электрике обычный, но тут не просто форум, тут целые расчёты)) Ух насколько оказывается сложно поставить иногда розетку под 220 :D
Аватара пользователя
Алексей C
Эксперт
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40

Re: Расчет токов 3-фазного КЗ

Сообщение Алексей C »

Все зависит от конечной цели проектирования, где-то допустимо упростить расчеты, но при этом необходимо знать как оно должно быть в идеальном варианте.
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Ответить