Можно ли ВАГО ми разрывать заземляющий провод..?
Можно ли ВАГО ми разрывать заземляющий провод..?
как крепить кабель 5 -95мм кв. в шахте подъездного канала.на хомутах? сан технических?
Добрый день, не совсем понятен смысл вопроса или вопрос про зажимы компании WAGO или вопрос про крепление кабеля?
При прокладке вертикально крепить кабель требуется по всей его длине, с таким ориентиром, чтобы обеспечить его неподвижное удержание и не дать возможность повреждаться под собственным весом.
Кабель допустимо удерживать кабельными стяжками, однако рекомендуем на этажах удерживать кабель на жестко закрепленных к стене клицах.
При прокладке вертикально крепить кабель требуется по всей его длине, с таким ориентиром, чтобы обеспечить его неподвижное удержание и не дать возможность повреждаться под собственным весом.
Кабель допустимо удерживать кабельными стяжками, однако рекомендуем на этажах удерживать кабель на жестко закрепленных к стене клицах.
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
-
Васильевич
- Посетитель
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 авг 2013, 22:10
- Откуда: Москва
Re: Можно ли ВАГО ми разрывать заземляющий провод..?
А если про заземляющий провод, то нельзя. Контакт должен быть неразъемный для заземляющего провова. По крайней мере без спец ключей что бы его не разобрали.
Re: Можно ли ВАГО ми разрывать заземляющий провод..?
Согласен, в данном случае клеммник WAGO в модификации Серия: 773 имеет неразборное соединение рассчитанное на весь срок службы и допустим к применению, в отличие от Серии 222 недопустимой для монтажа проводника заземления из-за наличия возможности демонтажа без применения специального инструмента..Васильевич писал(а):Контакт должен быть неразъемный для заземляющего провода.