Соединение КУП (ШДУП) шлейфом в детском саду

Обсуждение вопросов проектирования электроснабжения установок низкого напряжения
Ответить
Volt
Интересующийся
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 20:59

Соединение КУП (ШДУП) шлейфом в детском саду

Сообщение Volt »

Добрый день, возник вопрос, допустимо ли соединять КУПы (ШДУПы) шлейфом на одном этаже или требуется вести самостоятельную линию до щита от каждого КУП? У меня в детском садике на одном этаже ванная комната и кухня, возможно шлейфом соединить их КУПы?
Аватара пользователя
Алексей C
Эксперт
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 14:40

Сообщение Алексей C »

Добрый день, да - возможно подключать КУПы шлейфом при условии общности процесса или наличия только одного общего щитка для помещений. Также можно использовать подключение КУПа (ШДУПа) без разрыва проводника дополнительной системы уравнения потенциалов, таким образом исключая возможность нарушения целостности цепи (разрыва проводника).
Мы помогаем сделать эксплуатацию Ваших Электроустановок безопасной!
Ответить